220kV线路保护“勾通三跳”压板的问题:该压板什么时候投入,什么时候退出。请教各位专家。谢谢!
顶端 Posted: 2006-09-05 08:10 | [楼 主]
zxl123456



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 1
威望: 1 点
金钱: 100 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

在RCS-900、LFP-900系列的保护中出现,“勾通三跳”压板的作用就是:闭锁重合闸,实现直跳。

顶端 Posted: 2006-09-05 08:10 | 1 楼
18p2p



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 1
威望: 1 点
金钱: 100 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

应该在退出重合闸的时候投入,投入重合闸的时候在推出
顶端 Posted: 2006-09-05 08:10 | 2 楼
lizixie



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 2
威望: 2 点
金钱: 200 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

谢谢,小弟这箱有礼了。
顶端 Posted: 2006-09-05 08:10 | 3 楼
jsdtwzt



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 5
威望: 5 点
金钱: 500 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2006-08-17
最后登录:2006-08-17

那请问为什么我们站上某一开关及线路由运行转检修的时候首先第一步就是退出重合闸压板,但退了后也没有投入勾通三跳压板呢

答:某一开关及线路由运行转检修的时, 是不需要投入勾通三跳压板,是在送电的时候,重合闸装置退出,就投入勾通三跳压板,

沟通三跳你可以自己查回路图

再下列情况下勾三接点接通(即三相一起跳闸):

(1)重合闸充电为完成

(2)重合闸装置失电

(3)重合闸再三重位置或者停用位置

顶端 Posted: 2006-09-05 08:10 | 4 楼