变压器10kV线路动作,引起中压侧暂时性失压,原因求助!

我县110kV变电站#1主变低压侧(即10kV侧)一条线路速断保护动作((重合不成功,速断保护动作一次值5000A,后查明原因是由于鸟巢引起),主变低压侧设有复合电压闭锁保护,这一故障发生时,故障线路保护正常动作,其他没有任何保护动作(指主变等);但同时35KV母线上各条出线均同时大量甩掉大量负荷(估计是由于各线路上的大电机的失压保护动作引起甩负荷),变电站内T接于35KV母线上的35KV专用变失压保护也同时动作,造成交流接触器脱扣。本人从事继保工作多年,从不曾遇到这种现象,求助各位支我一招!谢谢!
顶端 Posted: 2008-04-23 12:41 | [楼 主]
周义



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 2
威望: 1 点
金钱: 30 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2008-04-22
最后登录:2008-04-23

忘记告诉各位:本变压器为三卷变,高压110KV、中压35KV、低压10KV!谢谢
顶端 Posted: 2008-04-23 12:43 | 1 楼
hsllm



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 6
威望: 1 点
金钱: 70 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:1(小时)
注册时间:2008-04-11
最后登录:2008-05-21

请用矢量分析法计算故障时35KV母线的电压,同时与站用变失压保护定值比较是否应该动作。