变压器10kV线路动作,引起中压侧暂时性失压,原因求助!
我县110kV变电站#1主变低压侧(即10kV侧)一条线路速断保护动作((重合不成功,速断保护动作一次值5000A,后查明原因是由于鸟巢引起),主变低压侧设有复合电压闭锁保护,这一故障发生时,故障线路保护正常动作,其他没有任何保护动作(指主变等);但同时35KV母线上各条出线均同时大量甩掉大量负荷(估计是由于各线路上的大电机的失压保护动作引起甩负荷),变电站内T接于35KV母线上的35KV专用变失压保护也同时动作,造成交流接触器脱扣。本人从事继保工作多年,从不曾遇到这种现象,求助各位支我一招!谢谢!
Posted: 2008-04-23 12:41 |
[楼 主]
周义
级别:
新手上路
精华:
0
发帖:
2
威望:
1 点
金钱:
30 RMB
贡献值:
0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2008-04-22
最后登录:2008-04-23
忘记告诉各位:本变压器为三卷变,高压110KV、中压35KV、低压10KV!谢谢
Posted: 2008-04-23 12:43 |
1 楼
hsllm
级别:
新手上路
精华:
0
发帖:
6
威望:
1 点
金钱:
70 RMB
贡献值:
0 点
在线时间:1(小时)
注册时间:2008-04-11
最后登录:2008-05-21
请用矢量分析法计算故障时35KV母线的电压,同时与站用变失压保护定值比较是否应该动作。
Posted: 2008-04-30 11:48 |
2 楼
快速跳至
>> 电力资源宣传部
|- 电力事故分析厅
|- 电力资料共享室
|- 资料精品库
|- 人力资源处
|- 电力知识答疑
|- 招标中心
>> 电厂运行部
|- 集控分部
|- 燃化分部
|- 化学分部
>> 电厂检修部
|- 电气分部
|- 继保分部
|- 热工分部
|- 机械分部
>> 新能研讨部
|- 火电技术
|- 水电技术
|- 核电技术
|- 地热发电技术
>> 供电技术部
|- 变电站
|- 配电所
>> 生产经营部
|- 电力生产管理
|- 电力采购部
>> 论坛工会
|- 灌水发电站
|- 农电之友
|- 调试俱乐部
>> 站务管理区
|- 会员事务所
|- 站长办公室
|- 贴子回收处
电力自动化【电力人论坛】
»
电力事故分析厅
Total 0.055865(s) query 4, Time now is:08-30 08:41, Gzip enabled
粤ICP备05117324号
Powered by
PHPWind
v5.3
Certificate
Code © 2003-07
PHPWind.com
Corporation