导体载流量的计算口诀

  
  1、用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
  10下五,100上二。
  25,35,四三界。
  70,95,两倍半。
  穿管温度,八九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  4.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:
  11.52.54610162535507O95l20150185......
  生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始;裸铜线从10开始。
  ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:
  ..1016-2535-5070-95120....
  五倍四倍三倍两倍半二倍
  现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10下五”是指截面从10以下,载流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35四三界”。而截面70、95则为2.5倍。从上面的排列,可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
  下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25度,举例说明:
  【例1】6平方毫米的,按10下五,算得载流量为30安。
  【例2】150平方毫米的,按100上二,算得载流量为300安。
  【例3】70平方毫米的,按70、95两2倍半,算得载流量为175安。
  从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安。但实际不到四倍(按手册为97安)。而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。
  ②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。
  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25度较多时,才考虑打折扣。
  还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。
  例如:(铝芯绝缘线)10平方毫米的,穿管(八折)40安(10×5×0.8=40)
  穿管又高温(七折)35安(1O×5×0.7=35)
  95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)
  高温(九折),214安(95×2.5×0.9=213.8)
  穿管又高温(七折)。166安(95×2.5×0.7=166.3)
  ②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。
  【例1】16平方毫米的裸铝线,96安(16×4×1.5=96)。高温,86安(16×4×1.5×0.9=86.4)
  【例2】35平方毫米裸铝线,150安(35×3×1.5=157.5)
  【例3】120平方毫米裸铝线,360安(120×2×1.5=360)
  ③对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
  【例一】35平方的裸铜线25度,升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25度计算为225安(50×3×1.5)
  【例二】16平方毫米铜绝缘线25度,按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)
  【例三】95平方毫米铜绝缘线25度,穿管,按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。


偷懒的、想走捷径的快进来--电气计算秘籍!!!!
顶端 Posted: 2007-12-26 09:54 | [楼 主]
q2w8e9



该用户目前不在线
级别: 侠客
精华: 0
发帖: 119
威望: 56 点
金钱: 1200 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:119(小时)
注册时间:2008-05-06
最后登录:2008-11-21

继电器大量现货销售
--------------
现货主要有以下三大品牌:
  松下、欧姆龙、泰科。
  其它的也有部分现货,包括:意大利芬德(FINDER)、OEG继电器、SCHRACK继电器、P&B继电器、NEC继电器、富士通(FUJIST)继电器、高见泽(TAKAMISAWA)、国兴(GOODSKY)继电器、--颀大(HSINDA)继电器等等。。。
有需要的请即刻联系。

-------------------------------
利玛电子(新加坡)有限公司
TEL    :137-1457-2551、0755-8832 4215
QQ      :107521149
MSN    :luoziqiang@hotmail.com
Skype  :luoziqiang
E-Mail  :lima168@21cn.com
-------------------------------
顶端 Posted: 2008-09-09 22:55 | 1 楼
电力自动化【电力人论坛】 » 配电所

Total 0.083863(s) query 4, Time now is:12-04 09:39, Gzip enabled 粤ICP备05117324号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation