电力系统自动装置

电力系统自动控制总目标:保证供电质量,提高供电可靠性,实现电力系统的安全经济运行。
备用电源自动投入装置 目标:为了消除或减少损失,保证用户不间断供电
BZT定义:当工作电源因故障被断开以后,能迅速自动的将备用电源投入或将用电设备自动切换到备用电源上去,使用户不至于停电的一种自动装置简称备自投或BZT装置
适用情况:1)发电厂的厂用电和变电所的所用电2)有双电源供电的变电所和配电所,其中一个电源经常断开作为备用3)降压变电所内装有备用变压器和互为备用的母线段4)生产过程中某些重要的备用机组。
备用方式:明备用和暗备用,设有可见的专用备用变压器或备用母线的情况,称为“明备用”工作电源互为备用的方式称为“暗备用”,每台变压器的容量都应按两分段母线上的总负荷来考虑
采用BZT的优点:1)提高供电的可靠性节省建设投资2)简化继电保护装置3)限制短路电流,提高母线残压。
BZT装置应满足的基本要求:1.工作母线突然失压BZT装置应能动作2.工作电源先切备用电源后投(实现这一要求的主要措施:备用电源必须判断工作电源断路器切实断开,工作母线无电压,才允许备用电源合闸)3. BZT装置只动作一次,动作时应发出信号4. BZT装置动作过程应使负荷中断供电的时间尽可能短(中断供电时间在1S以上)5.工作母线电压互感器熔断时BZT装置不误动6.备用电源无压时BZT装置不应动作7.正常停电时BZT装置不起动8.备用电源或备用设备投入故障时应使其保护加速动作
BZT装置应由低电压启动部分和自动重合闸部分组成,低电压启动部分是监视工作母线失压和备用电源是否正常;自动合闸部分在工作电源的断路器断开后,经过一定延时将备用电源的断路器自动投入
明备用与暗备用的不同点1.失压监视使用的低电压继电器不同名备用多了个低电压继电器用来防止误动2.合闸回路使用的闭锁继电器不同3.继电保护配合不同
低电压继电器动作电压整定原则:既要保证工作母线失压时能可靠动作,又要防止不必要的频繁动作,不使动作过于灵敏1.在集中阻抗后发生短路,低电压继电器不应动作2.躲过电动机自启动时母线最低电压
时间继电器的动作时限整定:保证BZT装置动作选择性的重要参数tpj=tdmax+△t
过电压继电器动作电压值的整定:作用监视备用电源是否有电压,躲过厂用备用母线的最低电压
闭锁继电器KM延时返回时间值的整定:保证BZT装置只动作一次,其返回延时应大于自动开关合闸所需的时间,又小于两倍合闸时间,避免两次合闸。
自动重合闸装置(ARD装置)即能自动迅速地将断开的线路断路器重新合上的一种装置。成功率在60%~90%
ARD装置在电力系统中的作用:1大大提高供电可靠性,减少停电次数2.提高电力系统并列运行的稳定性3.弥补输电线路耐雷水平降低的影响4.对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,能起纠正作用。
重合于永久性故障时会使电力系统又一次受到故障的冲击,可能引起电力系统的振荡和使断路器工作条件恶化
ARD装置按其功能分:1.三相自动重合闸,指线路上发生了不论是单相短路还是相间短路时。继电保护装置均将线路三相断路器断开,然后启动重合闸同时合上三相断路器的方式2.单向自动重合闸,指线路上发生单向接地故障时,保护动作只断开故障相的断路器,然后在进行单向重合,若是瞬时故障合闸成功,若是永久故障跳开三相断路器不再进行重合3.综合自动重合闸,指线路上发生单向接地故障时,断开故障相的断路器进行一次单向重合。
ARD装置基本要求:1 重合闸的起动方式;(不对应起动方式、保护起动方式)2 在正常跳闸时,应将自动重合闸装置闭锁(a 由运行人员手动操作或通过遥控装置将短路器断开时,自动重合闸装置不应起动,不能将短路器重新合上;b 当手动投入短路器或自动投入短路器时,若线路上有故障,随即被继电保护将其断开时,自动重合闸不应起动,不发出重合闸脉冲;c 按频率自动减负荷装置动作将短路器断开时,自动重合闸装置应闭锁;d 母线保护或桥形接线的主变差动保护动作跳闸,因不属线路故障,自动重合闸装置也应闭锁)3 动作时间应尽可能短些;4 动作次数应符合预先的规定;5 应与继电保护配合;6 动作后应自动复归,方便调试和监视;7 当短路器处于不正常状态(如:操作机构中使用的气压、液压降低等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁。
三相一次自动重合闸定义:在输电线路上发生任何故障,继电保护装置将三相短路器断开时,自动重合闸起动,经一定的延时,发出重合闸脉冲,将三相短路器一起合上。若为瞬时性故障,则重合成功,线路继续运行;若为永久性故障,则继电保护再次动作将三相短路器断开,不再重合。
三相一次自动重合闸装置的组成部分:DCH型重合闸继电器KR、防跳继电器KCF、加速继电器KAC、信号继电器KS、切换片XB1。
KM的作用:KM电流线圈起自保持作用,只要KM被电压线圈短时起动一下,便可通过电流自保持线圈使KM在合闸过程中一直处于动作状态,以保证短路器可靠合闸。
三相一次自动重合闸参数整定:1 重合闸动作时间(动作时间原则上越短越好,考虑到a 短路器跳闸后,故障点的电弧熄灭以及周围介质绝缘强度恢复后,才可进行重合,且才能成功;b 重合闸时,继电保护一定要返回)单侧电源线路的重合闸动作时间一般取0.8~1s。2 重合闸复归时间(a 只动作一次;b 切断能力的恢复)复归时间一般取15~25s。3 重合闸后加速器复归时间(KAC的复归时间:保证所加速的保护装置可靠动作切除故障线路)。
双侧电源线路是指线路两侧均有电源的联络线。
采用双侧电源线路三相自动重合闸应考虑的问题:1 故障点的断电时间问题;2 同步问题。
顶端 Posted: 2007-05-24 16:15 | [楼 主]
q2w8e9



该用户目前不在线
级别: 侠客
精华: 0
发帖: 119
威望: 56 点
金钱: 1200 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:119(小时)
注册时间:2008-05-06
最后登录:2008-11-21

◆功率模块FP75R12KT3現貨銷售 0755-8836 4656◆
-----------------------------------
利玛电子(新加坡)有限公司
聯繫人 :周先生
手機  :137-1410-2508
Tel    :(86)-0755-8836 4656
QQ    :173943820
MSN    :sz-lima@hotmail.com
E-mail :lima13714102508@21cn.com
Website:www.limaworld.com.sg
-------------------------------
顶端 Posted: 2008-10-13 11:07 | 1 楼
电力自动化【电力人论坛】 » 变电站

Total 0.041486(s) query 4, Time now is:12-04 09:41, Gzip enabled 粤ICP备05117324号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation