电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要求

电力系统继电保护及安全自动装置 反事故措施要点 总的说明: (1)“继电保护及安全自动装置反事故措施要点”(以下简称“要点”)汇总了多年来设计与运行部门在保证继电保护装置安全运行方面的基础经验,也是事故教训的总结。 (2)新建、扩建和技改等工程,均应执行本“要点”;现有发电厂、变电所设施,凡严重威胁安全运行的必须立即更改,其他可分轻重缓急有计划地予以更新或改造。制造和科研部门也必须遵守本“要点”的规定。 (3)本“要点”只是要点,不是应有的全部内容。有的问题在其他部颁规程如“现场试验工作保安规程”中已有明显规定,但为了强调,某些部分也在本“要点”中重复列出。 (4)过去颁布的反措及相关文件凡与本“要点”有抵触的,应按本“要点”执行。 (5)本“要点”由电力工业部安全监察及生产直辖市司和国家电力调度通信中心负责解释。 1、直流熔断器与相关回路配置 基本要求:(1)消除寄生回路;(2)增强保护功能的冗余度。 1.1 直流熔断器的配置原则如下: 1.1.1 信号回路由专用熔断供电,不得与其它回路混 1.1.2 由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所结线方式(一又二分之一断路器、双断路器、角结线等): (1)每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。 (2)保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。 1.1.3 有两组跳闸线卷的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。 1.1.4 有两套纵联保护的线路,每一套纵联保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电,后备保护的直流回路,可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前两组直流供电回路中。 1.1.5 采用“近后备”原则只有一套纵联保护和一套后备保护的线路,纵联保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电。
.2 接到同一熔断器的几组断电直流回路的结线原则:
(1)建立的保护装置,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电的线卷回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正和负电源。
(2)不允许一套独立保护的任一回路包括跳闸继电器,接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正和负电源。
(3)如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正和负电源。
1.3 由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。
1.4 找直流接地,应断开直流熔断器或断开由专用端子对到直流熔断器的联贯,并在操作前,先停用由该直流熔断器或由该专用端子对控制的所有保护装置,在直流回路恢复良好后再恢复保护装置的运行。
1.5所有的独立保护装置都必须设有直流电源断电的自动告警回路。
1.6 上、下级熔断器之间必须有选择性。
2、保护装置用直流中间断电器、跳(合)闸出口继电器及相关回路
2.1 直流电压为220KV的直流继电器线卷的线径不宜小于0.09mm,如用线径小于0.09mm的继电器时,其线卷须经密封处理,以防止线卷断线;如果用低额定电压规格(如220V电源用110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于负电源。
2.2 直流电压在110V及以上的中间继电器一般应有符合下列要求的消弧回路:
(1)不得在它的控制接点上并以电容电阻回路实现消弧。
(2)不论是用电容或反向二级管并在中间继电器线卷上作消弧回路,在电容及二级管上都必须串入数百欧的低值电阻,以防止电容或二级管短路时将中间继电器线卷回路短接。消弧回路应直接并在继电器线卷的端子上。
(3)选用的消弧回路用反向二级管,其反向击穿电压不宜低于1000V,绝不允许低于600V。
(4)注意因并联消弧回路而引起中间继电器返回延时对相关控制回的影响。
2.3 跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的50%,以防止继电器线卷正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起的误动作;但也不应过高,保证直流电源降低时的可靠动作和正常情况下的快速动作。对于动作功率较大的中间继电器(例如5瓦以上)如为快速动作的需要,则允许动作电压略低于额定电压的50%,此时必须保证继电器线卷的线端子有足够的绝缘强度。如果适当提高了起动电压还不能满足防止误动作的要求,可以考虑在线卷回路上并联适当电阻以作补充。
由变压器、电抗器瓦斯保护起动的中间继电器,由于联线长,电缆电容大,为避免电源正极接地误动作,应采用较大起动功率的中间继电器,但不要求快速动作。
电力系统继电保护及安全自动装置反...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=245648&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
【专家讲座】变配电站一、二次及综合自动化...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418345&topID=98973
内容不错,快去看看哦!




顶端 Posted: 2007-11-09 09:29 | [楼 主]
q2w8e9



该用户目前不在线
级别: 侠客
精华: 0
发帖: 119
威望: 56 点
金钱: 1200 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:119(小时)
注册时间:2008-05-06
最后登录:2008-11-21

◆功率模块現貨銷售0755-8836 4656◆
-----------------------------------
利玛电子(新加坡)有限公司
聯繫人 :周先生
手機  :137-1410-2508
Tel    :(86)-0755-8836 4656
QQ    :173943820
MSN    :sz-lima@hotmail.com
E-mail :lima13714102508@21cn.com
Website:www.limaworld.com.sg
-------------------------------
顶端 Posted: 2008-09-19 01:16 | 1 楼
电力自动化【电力人论坛】 » 继保分部

Total 0.033586(s) query 4, Time now is:12-03 16:09, Gzip enabled 粤ICP备05117324号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation