一220KV变电站,220KV为双母线接线,装有母差保护及失灵保护,220KV线路装有双高频保护。
1、某220KV线路开关与CT之间发生短路故障时,本站何种保护动作于跳闸,对侧保护如何动作?
2、某220KV线路发生短路故障,开关拒动,本站何种保护动作于跳闸,跳开哪些开关,本站故障线路所在母线上的所有对侧保护如何动作?
3、本站某220KV线路出口短路故障,何种保护动作于跳闸,对侧保护如何动作?
1是母差保护动作跳开故障线路相连接的母线元件
2失灵保护动作,跳开故障线路相连接的母线元件。失灵保护启动高频对侧高频跳开线路开关
3高频保护动作跳开故障线路两侧开关
1。母差保护动作,跳开该母线上所有开关,并且启动该线路的远方跳闸ddt
2。失灵保护动作,跳开该母线上所有开关和母联开关
3。属于保护俱动,对侧开关跳掉了,但是该变电站可能会引起全站失电!!
1.母差保护动作,跳开故障线路所属母线所有开关,同时,故障线路对侧开关后备保护动作,开关跳闸,切除故障。
2.高频保护动作,两侧开关跳闸。同时,本侧开关拒跳,失灵保护动作,先跳母联,再跳开故障线路所属母线所有开关。
3.两侧高频保护动作,两侧开关跳闸,切除故障。
1、母差保护动作,跳开该母线上所有开关。同时,母差保护强制停信(闭锁式)或者远跳(光纤差动),使该母线上所有220kV线路对侧跳闸。
2、对侧线路高频保护动作跳闸。本侧的线路保护也动作,但是开关拒动,此时,失灵保护经延时,第一时限跳母联,第二时限跳该母线上所有开关,母线上其他线路对侧开关由母差强制停信或者远跳,跳闸。
3、一般两侧都可以由高频主保护跳闸。对于有些保护,本侧线路出口故障的话,可以由快速距离一段动作跳闸。